1、測量前應注意調零。
2、檢驗鉗口的開合情形,要求鉗口開合自如,兩邊鉗口結合面觸及緊密。
3、正確選項量程,盡可能讓被測值超過中間刻度。
4、當被測電路電流太小時,為提高精確度,可將被測載流導線在鉗口部分的鐵心柱上纏幾圈后進行測量,將指針指示數除以穿入鉗口內導線根數即得實際上電流值。
5、測量時,應使被測導線安放鉗口內中心位置,以有利于減小測量誤差。
6、鉗形表不必時,應將量程選項旋鈕旋至最高量程擋。
匿名用戶
2022-06-27
1、判斷剩余電流動作保護器本身是不是有問題
在配電變壓器處,將操縱低壓線路的交流接觸器出線側相線上的熔斷器斷開,假如此時剩余電流動作保護器能正常投運,則證明剩余電流動作保護器是好的。否則,應檢修更換剩余電流動作保護器。
2、檢查判定是哪一相相線漏電
在配電變壓器處,將支配低壓線路的交流接觸器出線側的中性線斷開,然后將已取下的熔斷器芯裝在其中的一相上后,用鉗形電流表測量該相,測得的電流就是該相的漏電電流。按同樣方式依次測得其余漏電相的漏電電流。
匿名用戶
2022-06-27
準備工作,在采用鉗形表測量前,要做好以下準備工作:
1、安裝電池組。早期的鉗形表,僅能測電流不需要安裝電池組,而現在的鉗形表不但能測電流、電壓,還能測電阻,因此要求表內安裝電池組。安裝電池組時注意電池組的極性與電池盒標注相同,按照要求安裝與其電壓值相符合要求的電池組。
2、安裝表筆。如果僅用鉗形表測電流,可不安裝表筆,如果要測量電壓和電阻,一定要安裝表筆。紅表筆插入到標有“+”的插孔,黑表筆插入“-”或者“com”的插孔內。