主電源與應急電源聯接有哪些要求?

2022-06-23
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-06-23

  末端切換,電源的末端切換是指引自應急母線和主電源低壓母線的兩條各自獨立的饋線,在各自末端的事故電源切換箱內實現切換,由于各饋線是獨立的,因而提高了供電的可靠性,但其饋線數量比首端切換增加了一倍?;馂臅r當主電源切斷,柴油發電機組啟動供電后,如果應急饋線出現故障,同樣有使消防用電設備失電的可能。對于不停電電源裝置,由于已經兩級切換,兩路饋線無論哪一回路出現故障對消防負荷都是可靠的。

匿名用戶

2022-06-23

  正常情況下,該聯絡開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應急母線供電,實現首端切換目的并保證消防用電設備的可靠供電。這里聯絡開關引入延時的目的,是為了避免柴油發電機組因瞬間的電壓驟降而進行不必要的啟動。

匿名用戶

2022-06-23

  首端切換,消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。