  輸入電壓過壓和欠壓保護測試,不間斷電源不間斷電源允許輸入電壓變化10%。當輸入電壓超過此范圍時,應報警并切換到電池電源,整流器將自動關閉。當輸入電壓回到額定允許范圍時,設備應自動恢復運行,即電池自動釋放,電源運行。在電池自動充放電過程中,UPS的輸出功率波形不應發生變化。放電測試,放電測試主要是測試電池的穩定性和可靠性。放電試驗時,要認真記錄放電時間,觀察放電時的輸出電壓波形和放電保護值,檢查電池是否損壞,不能使用的電池要及時更換。

匿名用戶

2022-06-07

  過載試驗,它是衡量UPS不間斷電源的重要指標。過載測試主要是測試UPS的過載能力,保證機器過載時UPS能維持一定時間不損壞設備。過載試驗必須根據設備指標進行。

匿名用戶

2022-06-07

  設備就位后,拆開包裝,檢查設備在運輸過程中有無磕碰、外觀破損、電池倒置導致漏液。檢查無異常,開始組裝電池。當電池組有多套符合串聯安裝要求的并聯,在并聯,之前用萬用表檢查電池組的DC電壓是否為UPS供電主機要求的DC電壓再連接主機。