配電箱配電柜安裝要注意哪些地方?

2022-05-10
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-10

  禁 忌:照明配電箱(板)內閘具未標明回路名稱。后 果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。措 施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志。給使用人員和維修人員的工作帶來方便和安全。

匿名用戶

2022-05-10

  禁 忌:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合,后 果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。措 施:按照規范要求,照明配電箱(板)內,應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。

匿名用戶

2022-05-10

  禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。