電力高壓無功集中補償裝置運行注意事項和保養方法有哪些?

2022-05-09
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-09

  保養時應著重檢查電氣接觸可靠性,緊固件的緊固狀況,搞好除塵清潔工作,發現有滲漏現象時應退出運行,更換器件或送修。經常檢查整套裝置的防護狀況,嚴防各種動物進入箱內。在運行中發現高壓熔斷器熔斷時,應首先查清原因,并將問題處理好方可送電。停送電操作按前章“操作方法”中規定執行。

匿名用戶

2022-05-09

  裝置的電容器電流值超過額定電流1.3倍時,這個數值是基波電流和諧波電流兩部分構成。由于諧波電流在上一級綜合繼電保護裝置顯示不出來,因此在電網中諧波超過國標時,會造成電容器的實際工作電流增加從而導致溫升過高,這是應設法消除諧波后,再投入運行。投入運行的裝置,應每天進行一次詳細的檢查并作好記錄,尤其是各個電氣數據、溫度和噪聲等參數變化情況。

匿名用戶

2022-05-09

  安裝就緒,經檢查確認無誤后方可運行。本裝置的電容器額定電壓為10kv,頻率為50Hz,實際運行時電網電壓不應超過裝置額定電壓的1.1倍。如電網電壓過高,應將電壓調整至正常再運行。初次投入運行的裝置應檢查三項電流值和裝置的運行電壓值等并作好記錄。正常時三項電流應平衡,若發現三項電流不平衡時,應及時檢查電容器是否有損壞情況。