室內電源柜按規范離水管應該多遠?

2022-05-05
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-05

  配電室布置應符合下列要求: 1 配電柜正面的操作通道寬度,單列布置或雙列背對背布置不小于1.5m,雙列面對面布置不小于2m; 2 配電柜后面的維護通道寬度,單列布置或雙列面對面布置不小于0.8m,雙列背對背布置不小于1.5m,個別地點有建筑物結構凸出的地方,則此點通道寬度可減少0.2m;

匿名用戶

2022-05-05

  成列的配電柜和控制柜兩端應與重復接地線及保護零線做電氣連接。配電室和控制室應能自然通風,并應采取防止雨雪侵入和動物進入的措施。

匿名用戶

2022-05-05

  配電室應靠近電源,并應設在灰塵少、潮氣少、振動小、無腐蝕介質、無易燃易爆物及道路暢通的地方。