1、增壓泵出來的管路用水的地方或許滲水,因為漏水暥掉泵內的壓力,達到下限啟動壓力時,泵自然會啟動的。2、增壓泵內部的止回閥滲水,說白了就是增壓泵內部增壓了,這個壓力跑到增壓泵的進水端乃至管路外面去了。
匿名用戶
2022-04-14
正常狀況下,不須水,增壓泵就不工作??辙D(zhuǎn)會把泵燒壞的,估算是你的壓力缺少,壓力開關讓泵始終工作,才這樣的。提議帶水試機,不必空轉,壓力罐原先就有氣才頂著水走的。
匿名用戶
2022-04-14
也許是停機壓力值設定過高。如果停機壓力設定過高,增壓泵無論有沒人用水都無法達到設定壓力值,不停機也是理所當然啦。
單向閥反滲水。單向閥的效用就是讓早已增壓好的水壓不再回流引致壓力降低,如果單向閥密封不好引致漏水,自始至終無法達到設定的上限值,也會導致水泵不停機。