工業除濕機出現漏水問題該如何檢修?

2022-02-15
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-02-15

  除濕機漏氟也會導致漏水。這是因為蒸發器會由于缺氟而導致冷量無法及時轉移,蒸發器鋁翅片下端就會發生結冰,除濕機化霜功能下降,而蒸發器上部的鋁翅片上的冷凝水在下流的過程中,因為結冰的存在向四處漫延,冷凝水不能經過積水盤排向軟管。補充壓縮機的制冷劑,故障即可解除,不過在補充之前先要找到漏氟的管道進行修復。

匿名用戶

2022-02-15

  檢查一下壓縮機的保溫棉包扎工藝。這是因為沉柜機在運行過程中,制冷劑由壓縮機經銅管、毛細管向兩器游移,并帶走經過蒸發器的濕潤空氣里的水分,這時蒸發器的銅管露點溫度極低,銅管外壁產生的冷凝水會因為保溫棉包扎不到?,使冷凝水外滲,導致漏水。

匿名用戶

2022-02-15

  工業除濕機出現漏水問題,應該第一時間檢查外接的排水管是否老化或者出現裂縫;積水盤的V型凹槽鈑金焊接點是否存在虛焊水;軟管與除濕機冷凝水積水盤的排水接口連接是否牢固,有沒有松脫等。